第二章 食用菌接种室设计的环境参数 1,净化级别:30万级,以菌落计平均在10~15个/皿*0.5小时(所有菌落并非都是食用菌有害菌,比如金黄色葡萄球菌直径0.3~1.2微米,一部分可以通过0.5微米高效过滤器,也可在平皿上形成菌落,但它不能在普通食用菌培养基造成危害,即杂菌对生存环境也具有选择性,所以具有针对性的控制食用菌危害菌才更具有现实意义) 2,类别:食用菌洁净室 3,气流状态:乱流洁净室,整体气流以不均匀速度呈不平行流动,伴有回流或涡流。 4,换气次数:5~8次/小时,总换气数=总风量*出风效率/接种室体积。 5,静压差:与相邻环境的空气压力差值,不低于5帕,即接种室压力大于缓冲间,缓冲间大于外界。 6,温度:16~20度 7,湿度:小于90% 8,照度:一般照明,70~150lx 9,布局(人净路线):辅助区(贮物间,更衣室)——>接种室外走道——>人身净化(缓冲间,更换无菌工作服,人手消毒)——>接种室 10,建筑要求:(六面光) 10.1 材料:表面光滑,耐磨,绝热,不吸湿、透湿,易加工,表面不易附尘土,易去尘,便 宜。 10.2 地面:耐磨,耐侵蚀,易清扫,可采用水磨石,涂料,瓷砖等) 10.3 墙面:不易脏,易清洁,表面光洁,耐冲击,可采用瓷砖,彩钢板,防霉涂料,树脂漆,装配式洁净室壁板等 10.4 吊顶:为减少投资和方便维护普通接种室可不必吊顶,施工可参考墙面。 注意:食用菌接种室所使用材料一定要注意防水,因为接种室相对湿度一般较大,且经常需要用水擦洗和用消毒水冲洗,以防不不防材料的受潮变形或被侵蚀,需要使用石膏是一定要使用防水石膏,且不得作为罩面材料。 11,造价(仅供参考) 以办公楼作对照 元/平方米 办公楼 500 一万级(生物洁净室):2200 十万级(生物洁净室):1900 层流室(骨髓移植):4500~7800 30万级(食用菌接种室):小于1200 (待续,下一章,食用菌接种室的设备配置) |