wangyadong 发表于 2014-2-9 23:25
实践证明,螺杆机基本得上100匹以上,能效比才比较高,我们用过一些项目。
但是这机组一旦坏了,菇房就全 ...
王董事长,看看我的意思,希望您仔细看。
我们都希望空调永远无故障的稳定运行,不影响食用菌生长。但目前通用的设备整体水平及维修人员技术能力,均无法保证机组一直正常运行,多数工厂化制冷设备故障频发也不在少数,除了修复成本之外,如影响食用菌养菌、出菇则付出的代价是巨大。当我们无法避免设备故障时,在设计之初,应充分考虑设备损坏的应急处理。比如在夏季,单机设备出现故障时,一般需要2-6小时立即修复,否则养菌房自身热量身高可能发生烧菌。 所以我们公司的原则是,在计算出总体设备匹数后,尽可能将制冷机组分为4个至8个等份,如每栋养菌房制冷总匹数100匹,那么建议采用4台×25匹的自动投入式模块化机组,一台机组出现故障停机后,还有75%的机组在运行,可基本保证室内温度正常,留下充足的维修时间。比如成品菇冷库计算需要10匹制冷机组,则安装2台×5匹机组,不至于机组故障导致库房温度深高菇体变质。经我公司设计的模块化涡旋制冷机组比较安全节能,由于多个压缩机根据室内温度情况,自动计算需要投入的压缩机数量,不断递增/递减压缩机使用数量,保证室内温度恒定。压缩机分批启动的特性,降低了启动电流,可大幅度减少变压器总安装功率,节约电线电缆铺设的粗度,节省可观的投资费用。关于模块化制冷机组的配置,因食用菌种类不同,最佳配置方案也变化。 具体方案欢迎咨询我公司的刘经理13911550012。
|