三、食用菌与菇房温度、湿度、通排风设备的连接的几种方法,如下:fficeffice" />
MCS-10000型菌类环境控制仪至输出设备常见接线图
MCS-10000型控制仪具有CO2、温度和湿度监测控制的多功能控制器,通过控制外围设备,控制环境CO2浓度的增加或减少,环境的升温或冷却、环境的增湿或除湿。
该控制仪输出端口均输出三线式220VAC交流电,最大承载ffice:smarttags" />15A电流。
常用连接设备如图:
图一
根据客户现有控制设备及控制方式,连接该MCS-10000型控制仪有如下接线方式:
1、常见温度控制设备:
原有接线图:(如右图) 图中KM1为220VAC接触器,用来
控制温控设备,KM2为220VAC
接触器,用来控制温控设备中的化霜单元。
采用MCS-10000型控制仪
控制温度设备时,只需从该仪器
的温度输出接口(三孔插座)接出
两根线(人正对接接口右火线、
左零线)接到图中的接线点8
(火线)和点N(零线),点8
到点7之间不接元件;原温控器能
保持原有温度显示、及其它功能。
如果原温度控制电路中,其控制元件 采用380VAC交流接触器
图二 如下图所示: 在采用MCS-10000型控制仪
控制温度设备时,则需增加一个中间
控制继电器或接触器电路如图四:
接线方法为:从MCS-10000
控制仪温度控制输出接口,接出两
根线(火线、零线)接到图四中的
点A、点B,再将KM3的一对常开
触点:点C、点D接到如图三中的
点11和点8,点7到点8之间不接;
元件,原温控仪则基本保持温度显
示、及其它功能不变。
升温和降温接线原理一致。