loong 发表于 2013-8-6 15:46:00

本帖最后由 loong 于 2013-8-7 09:05 编辑

不大不小菇 发表于 2013-8-6 14:43 static/image/common/back.gif
失灵问题。
    你知道温控器的工作原理就是一个可以控制的继电器,继电器有常开常闭两种模式的,我们这 ...
俺对温度传感器确实知道不多,对控温器更是不了解。   

认真听取鄢老师建议,不懂的先搜索,于是很努力的度娘了一下,度娘回复:温度传感器按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。

热电阻(thermal resistor)是中低温区最常用的一种温度检测器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。它的主要特点是测量精度高,性能稳定


热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。


发觉鄢老师:您说的这种温控探头似乎是热电偶式,而非热电阻式。

很认真的对比了下我买的那个三线的PT100温控探头,发觉他是电阻式。

不大不小菇 发表于 2013-8-6 21:47:06

刀郎安全阀保留下来,改放气那个阀。没有安全阀心里总有点怕怕的。
放气阀也不能改,因为改了就排冷空气不够彻底,假蒸汽压,影响灭菌效果。实在担心就另开孔。

菇民520 发表于 2013-8-6 22:06:05

孔也不好开,新开孔位置比较薄不安全。做个三通,装在安全阀或者压力表位置上,就可以装温控头了

沙漠兔子 发表于 2013-8-6 22:12:30

longzhong 发表于 2013-8-6 10:33 static/image/common/back.gif
我也用过可控硅调压的,我们这里电压不稳,好不容易找到一个稳定点,电压一旦变化,又不行了,电压稍高, ...

我就是找到一个稳定点,然后做记号,而后根据不同时段的电压,左旋或者右旋一点点。这样基本就不会过压,有也是排气一两次而已。我的非常简单,定时器自带插头和插座,然后可控硅连接一个插座和插头,高压锅的插头插在可控硅的插座,可控硅的插头插在定时器插座上。不用时,一个个插头拔掉,非常好收拾。我已经用了好几次了,效果非常好。

amaoge 发表于 2013-8-6 23:42:09

改装得非常好,经济实用,顶了!{:soso_e179:}

佳明 发表于 2013-8-7 02:28:49

探头放在外面一样,以压力表的温度做参考。

longzhong 发表于 2013-8-7 07:50:17

佳明 发表于 2013-8-7 02:28 static/image/common/back.gif
探头放在外面一样,以压力表的温度做参考。

这个方案当初也考虑过,底部肯定不行,万一中途停电还得在底部烧火呢!那就只能侧面或者锅盖上面,为了把外界的影响尽量降低,那么安装探头的地方应该要做保温处理,即使做了保温处理,估计外界气温的影响也不小,所以还得根据气温经常观察,找到一定规律,需要经验累积!

发表于 2013-8-7 08:33:52

longzhong 都存在触点因断开或接通时产生电弧从而导致继电器触点粘连无法真正断开的可能。
一看楼主这方面内行。

佳明 发表于 2013-8-7 10:26:39

安全第一,实用,简单为好。

佳明 发表于 2013-8-7 10:29:49

用定时器也要勤观察,防治停电不知道。
页: 1 2 [3] 4