[建议]食用菌厂家是否需要备用电源

<font face="Verdana"><font face="Verdana">关于备用电源的一些评论<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公用事业和工业部门的能量供应,必须保证连续性.因<br/>此,每个电力公司必须备有立刻可用的备用电源.必需的备<br/>用电源决定于运行中的最大单机容R-.提供这种备用电源的<br/>方法有几种.可能的范围从完全靠自给直到全部从其它公司<br/>购买.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这些可能方案将采用哪一个或甚至必须采用哪一个,决<br/>定于供电单位的内部结构和他们与其它供电单位及用户之间<br/>的关系.内部结构主要决定于总的装机容量,单机容量,供电<br/>区域的容量和能量密度,一次可用能量的种类(水能,矿物燃<br/>料,核能),以及现有电网的大小和强度.和其他电力公司的<br/>关系是指相互联络的可能性和已签订的合同.这类合同可以<br/>包括共同控制电网频率和相互提供备用电源.与工业用户及<br/>公共事业用户的协定可以涉及电能与热能的销售.此外,可<br/>以和用户缔结专门合同.例如工业商行由它们自己满足其一<br/>部分需要.根据这种协议,供给这类商行的部分电力,在电网<br/>的主要备用<a href="http://www.zhcyj.com"><font color="#000000">发电机组</font></a>万一出故障时可以切断.另外,可以安排部<br/>分只在夜间进行的生产,这样它们就仅是在这个时间内从电<br/>网用电.而用户的电厂在每天的尖峰负荷期间向公共电网供<br/>电.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当考虑备用电源的设备时,必须区分短期和长期备用电<br/>2i短期备用电源必须能够立刻有效地补偿发电和消费之间<br/>平衡的突然变化,以便满足电源频率控制的需要.而在另外<br/>一种明显的情况下例如电厂机组停止运转(大约10到20秒<br/>的时间间隔之后),必须作长时间的补偿,这时就要启动长期<br/>备用电厂.当这些电厂并人电网时,短时间备用电源恢复备<br/>用状态.适合作长期备用系统的是尖峰负荷电厂,例如,专门<br/>为此设计的水电站,燃气透平及燕汽透平电站.图6.4表示<br/>这些电站从启动到满负荷所需要的时间间隔.水电站可以在<br/>启动之后的1.5至2分钟送出它的满负荷,而航空燃气透<br/>乎电厂,如果允许降低透平叶片的工作寿命,至少需要5分<br/>钟( .21配备快速启动锅炉和特殊设计的透平的尖峰负荷蒸汽<br/>透平电厂,在一定条件下可以在启动后的大约.5分钟送出满<br/>负荷.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 短期备用电源必须在故障开始和长期备用电厂达到其满<br/>负荷之前的时间间隔内发电。例如,在某一时间内,电网的需<br/>用功率为15000兆瓦,运行中的单机最大容量为1200兆瓦,<br/>必须有总功率的8并(二1200兆瓦)作备用.如果在较小的电<br/>网中,例如需用功率是800兆瓦,最大单机容量是100兆瓦,<br/>则备用容量的比例甚至是总需要的12.5%.从这些数据看得<br/>很清楚,短期备用设备对于电网中可能安装的电厂的最大单<br/>机容量是很重要的.</font></font>