lqwz1 发表于 2015-4-30 09:44:54

夏天,外界问题40多度,冷却塔温度怎样降下来

以前遇到过这样的问题:就是在夏天的时候,外界问题很高,一般都是40多度,所以冷却塔中的冷却水温度也是居高不下,一般都是30多度。这样到了空调的时候,空调总是报警停机,报警显示冷却水温度过高。就是我想问,在夏天的时候,有什么办法可以把冷却水的温度降到30度以下,外界温度40多度的情况下?

九剑 发表于 2015-4-30 10:47:31

这个没有什么好的办法,1。首先要保证你冷却塔的吨位,2.让空调厂家把报警温度调节到40度,一般40的水温空调降温效果还可以,当然这要看空调的配置。3.就是经常补水进去,替换掉部分热水。

fangcao1998 发表于 2015-4-30 14:56:52

说的最简单就是你的空调太小了

香菇人 发表于 2015-5-1 09:52:55

本帖最后由 香菇人 于 2015-5-1 09:57 编辑

不用冷却塔,压缩机直接用井水直冷,水经过压缩机后直接棑掉。也可将水棑回井里。20匹以下机组用500w水泵就行。

qxlcn 发表于 2015-5-2 16:05:02

在冷却塔上安装水管喷淋降温

lqwz1 发表于 2015-5-3 09:29:06

九剑 发表于 2015-4-30 10:47 static/image/common/back.gif
这个没有什么好的办法,1。首先要保证你冷却塔的吨位,2.让空调厂家把报警温度调节到40度,一般40的水温空 ...

一到夏天,冷却水蒸发得很快,再加上水塔漏水,所以天天都得补水,补的那个钱啊;空调已经调到40度了,可是冷却水进水温度已经高过35度了,所以经过空调降温,总是会报警停机,哎。

lqwz1 发表于 2015-5-3 09:32:13

fangcao1998 发表于 2015-4-30 14:56 static/image/common/back.gif
说的最简单就是你的空调太小了

有可能是空调太小了,现在就是想验证下,不过首先要把冷却塔冷却水温度太高解决掉,后面才好验证。

lqwz1 发表于 2015-5-3 09:34:51

香菇人 发表于 2015-5-1 09:52 static/image/common/back.gif
不用冷却塔,压缩机直接用井水直冷,水经过压缩机后直接棑掉。也可将水棑回井里。20匹以下机组用500w水泵就 ...

这个方法不错,可是空调专家说这样容易产生水垢,恐怕对设备有损害,而且说成本也较高。

lqwz1 发表于 2015-5-3 09:36:31

qxlcn 发表于 2015-5-2 16:05 static/image/common/back.gif
在冷却塔上安装水管喷淋降温

这样,在原来的基础上能把冷却水再降得到多少度呢?

香菇人 发表于 2015-5-3 16:39:45

水垢主要是指深水井水中含碳酸钙太高才会结水垢。一般饮用水井含钙并不高,
页: [1] 2