菇房内的气流组织问题
在菇房运行中,菇房内空气的流动是一个非常复杂的过程,气流的速度、流场往往在菇架的前、后、上、下、左、中、右均不同,这导致了菇床堆肥的蒸发量、温度的差异,也就导致在质量和产量损失。菇农往往采用将堆肥温度较高的区域的送风管出风小口扩大来解决问题,其实这是不正确的。有一个原则必须遵守:送风管道上的出风口面积加起来不能超过送风断面面积的一半,不然将会破坏风管内部的静压平衡。主风管上的送风小口的直径也有要求,对于层架间距550mm的4-5层的菇架,送风小孔直径选用40-50mm;6-7层的菇架,送风小孔直径选用50mm;任何新菇房运行前都应做烟雾气流流场测试。 {:soso_e179:}学习了 本帖最后由 不大不小菇 于 2013-12-13 10:39 编辑好东西!
在内部循环这一块,由于菇房结构的细微差异,没有办法靠一种标准方式去解决,风口的大小,如果有一种可调式的东西(类似相机的机械快门)就好了。
出菇期间的内部循环要求比较高,菌丝培养时期的要求就低一些,但很多企业的培养房或没有内循环,或不科学,采用纯粹的抽排,而不考虑内部的替换,这个事情看了很多,但老板们往往一听要改造,就没兴趣了。
至于我们在论坛里看到的很多“大师”对此问题的分析,明明是不懂,偏偏要加上一堆名词,然后自命为实践经验,简直可笑,缺乏对流体力学的基本概念。 {:soso_e179:} {:soso_e179:}学习…… 基本能够认同 不错的实战帖子。顶了
只是实际操作中很难达到理想状态 实际操作中很难达到理想状态 sbmg 发表于 2014-3-5 16:49 static/image/common/back.gif
实际操作中很难达到理想状态
要努力做到接近理想状态,就需要更多的设计气体在热力、动力两方面的符合流动规律的走向控制。而为了简单化这个走向控制,现有的高二氧化碳培植控制的菇房模式就要推到重来!
不大不小菇 发表于 2014-3-5 17:07 static/image/common/back.gif
要努力做到接近理想状态,就需要更多的设计气体在热力、动力两方面的符合流动规律的走向控制。而为了简单 ...
其实为了节约成本和易于管理调控。很少会为冷气流和热气流分设管道,而是二合为一。当然缺点就是当供气管道设在菇房顶部时,热风就不容易达到菇房地面,而解决这个问题就只能加强管道出风口的风速。