关于备用电源的一些评论 公用事业和工业部门的能量供应,必须保证连续性.因 此,每个电力公司必须备有立刻可用的备用电源.必需的备 用电源决定于运行中的最大单机容R-.提供这种备用电源的 方法有几种.可能的范围从完全靠自给直到全部从其它公司 购买. 这些可能方案将采用哪一个或甚至必须采用哪一个,决 定于供电单位的内部结构和他们与其它供电单位及用户之间 的关系.内部结构主要决定于总的装机容量,单机容量,供电 区域的容量和能量密度,一次可用能量的种类(水能,矿物燃 料,核能),以及现有电网的大小和强度.和其他电力公司的 关系是指相互联络的可能性和已签订的合同.这类合同可以 包括共同控制电网频率和相互提供备用电源.与工业用户及 公共事业用户的协定可以涉及电能与热能的销售.此外,可 以和用户缔结专门合同.例如工业商行由它们自己满足其一 部分需要.根据这种协议,供给这类商行的部分电力,在电网 的主要备用发电机组万一出故障时可以切断.另外,可以安排部 分只在夜间进行的生产,这样它们就仅是在这个时间内从电 网用电.而用户的电厂在每天的尖峰负荷期间向公共电网供 电. 当考虑备用电源的设备时,必须区分短期和长期备用电 2i短期备用电源必须能够立刻有效地补偿发电和消费之间 平衡的突然变化,以便满足电源频率控制的需要.而在另外 一种明显的情况下例如电厂机组停止运转(大约10到20秒 的时间间隔之后),必须作长时间的补偿,这时就要启动长期 备用电厂.当这些电厂并人电网时,短时间备用电源恢复备 用状态.适合作长期备用系统的是尖峰负荷电厂,例如,专门 为此设计的水电站,燃气透平及燕汽透平电站.图6.4表示 这些电站从启动到满负荷所需要的时间间隔.水电站可以在 启动之后的1.5至2分钟送出它的满负荷,而航空燃气透 乎电厂,如果允许降低透平叶片的工作寿命,至少需要5分 钟( .21配备快速启动锅炉和特殊设计的透平的尖峰负荷蒸汽 透平电厂,在一定条件下可以在启动后的大约.5分钟送出满 负荷. 短期备用电源必须在故障开始和长期备用电厂达到其满 负荷之前的时间间隔内发电。例如,在某一时间内,电网的需 用功率为15000兆瓦,运行中的单机最大容量为1200兆瓦, 必须有总功率的8并(二1200兆瓦)作备用.如果在较小的电 网中,例如需用功率是800兆瓦,最大单机容量是100兆瓦, 则备用容量的比例甚至是总需要的12.5%.从这些数据看得 很清楚,短期备用设备对于电网中可能安装的电厂的最大单 机容量是很重要的. |
|