【欢迎光临易菇论坛 - 食用菌论坛网!】首页English한글역日本语手机版论坛设为首页收藏
良工机械

易菇论坛 - 食用菌论坛网

 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2107|回复: 6

冷库通风系统

[复制链接]

主题

听众

1370

积分

金牌会员

发表于 2010-1-13 14:04:20 |显示全部楼层
最近看黄毅老师的书,谈到冷库的通风系统时,建议将新风引入和废气排放经过热交换和预冷、排湿以后再送入冷库。个人比较赞同黄老师的这种说法。不过在论坛的帖子上,很少见到有这种系统的,除了ffmushroom的《食用菌工厂化通风预处理系统 》里介绍的国外的系统。在有的贴子里的厂房图上,进风和出风口是分开的,仔细辨别似乎没有什么对新风进行处理的设备。
我和从事空气换热设备的厂家进行过沟通,他们讲使用空气换热器可以使能量回收达到70%。
想请教各位,对冷库的通风系统都有些什么样的好办法

主题

听众

2万

积分

论坛元老

发表于 2010-1-13 19:27:37 |显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用流年74在2010-1-13 14:04:20的发言:
最近看黄毅老师的书,谈到冷库的通风系统时,建议将新风引入和废气排放经过热交换和预冷、排湿以后再送入冷库。个人比较赞同黄老师的这种说法。不过在论坛的帖子上,很少见到有这种系统的,除了fmushroom的《食用菌工厂化通风预处理系统 》里介绍的国外的系统。在有的贴子里的厂房图上,进风和出风口是分开的,仔细辨别似乎没有什么对新风进行处理的设备。
我和从事空气换热设备的厂家进行过沟通,他们讲使用空气换热器可以使能量回收达到70%。
想请教各位,对冷库的通风系统都有些什么样的好办法

废气比较低温,进气和出气几乎是同步,回收这点能量设施投入还是比较大.过去,我厂是把废气排到菌包培养室,生产是在一楼,出菇在二楼,培养三,四楼,培养室开机次数就不多.如果厂房设计时候,考虑到这些,黄老师的设计应该是比较理想的.

回复

使用道具 举报

主题

听众

1万

积分

论坛元老

发表于 2010-1-13 18:47:08 |显示全部楼层
QUOTE:
国内很多所谓的空气换热器是将室内的空气与外界空气混合后在打回室内,应考虑这种气体是否适合所生产的食用菌品种。

回复

使用道具 举报

主题

听众

1370

积分

金牌会员

发表于 2010-1-13 20:58:02 |显示全部楼层

ffmushroom:对方提供的方案如下:

项目:金针菇培养室恒温                     日期:2009-12-31fficeffice" />

一. 选型

配套换热器机组 

要求:新风:1000Nm3/h 温度:≤20℃  湿度:85~95%

  机外余压:85Pa

 温度回收率:72% 

 噪音:36dB(A)

消耗功率:0.36KW

型号:SWXG1000-Q

数量:2台

价格:19500元

它的设计是新风和污风不接触的。
我也觉得投入比较高

回复

使用道具 举报

主题

听众

1370

积分

金牌会员

发表于 2010-1-13 20:59:41 |显示全部楼层

ZZZ139:你的说法我认为是一个很好的做法,向你学习!

回复

使用道具 举报

主题

听众

4557

积分

论坛元老

发表于 2010-1-15 20:24:49 |显示全部楼层




回复

使用道具 举报

主题

听众

431

积分

中级会员

发表于 2010-4-18 09:12:15 |显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

易菇商城