【欢迎光临易菇论坛 - 食用菌论坛网!】首页English한글역日本语手机版论坛设为首页收藏
良工机械

易菇论坛 - 食用菌论坛网

 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3194|回复: 11

做了个高压锅感温探头,改自动控制,大家谈谈是怎样恒...

[复制链接]

主题

听众

1378

积分

金牌会员

发表于 2015-2-1 22:40:26 |显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

主题

听众

4401

积分

论坛元老

发表于 2015-2-2 10:08:02 |显示全部楼层
楼主的动手能力很强。。。佩服!

只需在感温探头上接一个大功率温控器就可以了
回复

使用道具 举报

主题

听众

2万

积分

论坛元老

发表于 2015-2-2 16:14:10 |显示全部楼层
厉害!!!!
回复

使用道具 举报

主题

听众

2万

积分

论坛元老

发表于 2015-2-2 17:18:51 |显示全部楼层




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

回复

使用道具 举报

主题

听众

1378

积分

金牌会员

发表于 2015-2-2 22:22:17 |显示全部楼层
总电表处有一个漏电开关了的
回复

使用道具 举报

主题

听众

1378

积分

金牌会员

发表于 2015-2-2 22:23:39 |显示全部楼层
以后做个专用电箱
回复

使用道具 举报

主题

听众

2万

积分

论坛元老

发表于 2015-2-3 10:29:41 |显示全部楼层
xiaoyongchuan 发表于 2015-2-2 22:22
总电表处有一个漏电开关了的

建议还是加漏电电流30MA漏电开关,总表的剩余电流大于30ma的,总表只是二级保护,而你配电盒是三级保护,现在使用没问题,时间较长电线发热和破损而降低绝缘电阻有漏电现象,严重可能危及人身安全,还有一定要加地线,不然漏电开关就不起作用的哦。
回复

使用道具 举报

主题

听众

1万

积分

论坛元老

发表于 2015-2-3 12:54:09 |显示全部楼层
搞得太麻烦了,接触器温控仪PT100探头就解决了
回复

使用道具 举报

主题

听众

1万

积分

论坛元老

发表于 2015-2-3 12:56:50 |显示全部楼层
建议加装交流接触器或大功率固态继电器,高压锅的功率应该在2-3千瓦吧?温控器内部的继电器能承受的电流有限,频繁通断触点很快就会下岗,温控器可比交流接触器贵。温度探头建议使用高温线。
回复

使用道具 举报

主题

听众

1378

积分

金牌会员

发表于 2015-2-4 22:31:14 |显示全部楼层
不用担心,感温探头设计本身就是耐高温材料,感温线是弱电的,即使穿了也不会危险。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

易菇商城

快速回复 返回顶部 返回列表